请问 我用的高压环网柜是否要加计量柜,低压以有计量谢谢
请问 我用的高压环网柜是否要加计量柜,低压以有计量
谢谢
2楼
是否加计量柜,取决于业主与电力公司确定计量方;.如果是高供高计,就加计量柜;如果是高供低计,可不加计量柜.
回复
3楼
一般要高压计量,当然二楼说得很对,看供电公司的要求了
回复
4楼
r支持上面楼主所说的,现在供电公司才是最大的主儿啊。
回复
5楼
高计和低计,供电局主要依据业主是专变用户还是公变用户来决定,一般专变高计,公变低计。
回复
6楼
回复
7楼
专变200以下也可以低计。
回复
8楼
专变用户现在在浙江315以上多要高供高计,不知道其它地方是否需要,一般就看供电局的意见。
回复
9楼
以下是引用wsyth571在2004-8-3 20:37:00的发言:
请问 我用的高压环网柜是否要加计量柜,低压以有计量
谢谢
那照他门所说,高压要计量,低压也有计量.这是否有这个必要呢?
回复
10楼
哎 谢谢各位了 说得对,供电局说什么就是什么了 ,我都做了 高压那个才13000多呀,不管了,谢谢了
回复
11楼
回复