10KV高压柜是用UPS电源作备用电源好,还是用直流屏好,为什么?希望高手帮解答一下。谢了
10KV高压柜是用UPS电源作备用电源好,还是用直流屏好,为什么?
希望高手帮解答一下。谢了
2楼
控制电路的
回复
3楼
10KV高压柜的合闸、控制电源一般都是直流(一般2~4A),UPS输出都是交流,工程中一般采用直流屏,因为UPS电源的输出含有高次谐波,对一些对电源质量有要求的设备如微机综保等影响大,所以控制电路也会受到影响。(个人愚见)
回复
4楼
这个问题,我们厂的谐波都超过了国家标准,我也是觉得用直流好
回复
5楼
学习了 ,希望高手再深入的分析一下 谢谢了
回复
6楼
还是要用专用的直流屏。
回复
7楼
直流屏 是直流屏 强电配电进线机房常用 UPS是ups 是防止停电设备不运行用的 压根没关联
一个直流 一个交流 …………………………………………………………………………………………
回复