湿陷性黄土地区的给排水
yanglan
yanglan Lv.8
2007年04月26日 12:44:57
只看楼主

我第一次碰到这种问题,陕西的一个项目,属于非自重湿陷性1级,建筑类别为丙类,单层办公楼现在里面的给排水我有些搞不清楚,清大家帮下忙,谢谢了室外埋地给水排管道:1. 根据规范及图集,我不需要设置检漏沟,是不是可以直接埋地,防护距离内和防护距离外的管道都参照图集做管道基础?2. 图集的管道基础和检查井都是适用于防护距离外的,防护距离内的,还有室内埋地的排水管道,需要做基础吗?室内排水管用UPVC可以吗?防护距离内的检查井可以套用图集吗?

我第一次碰到这种问题,
陕西的一个项目,属于非自重湿陷性1级,建筑类别为丙类,单层办公楼
现在里面的给排水我有些搞不清楚,清大家帮下忙,谢谢了
室外埋地给水排管道:
1. 根据规范及图集,我不需要设置检漏沟,是不是可以直接埋地,防护距离内和防护距离外的管道都参照图集做管道基础?
2. 图集的管道基础和检查井都是适用于防护距离外的,防护距离内的,还有室内埋地的排水管道,需要做基础吗?室内排水管用UPVC可以吗?防护距离内的检查井可以套用图集吗?

谢谢大家了。
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月26日 12:53:13
2楼
办公楼怎么会有丙类的说法,又不是厂房仓库?
回复
yanglan
2007年04月26日 13:41:39
3楼


是按湿陷性规范里的说法,
GB50025-2004
P6 有个表格,分为甲、乙、丙、丁四类,
不是建规里的说法,身边没有这个规范的电子版,所以不能传上来
回复
yanglan
2007年04月26日 13:59:04
4楼
还有就是屋顶雨水管道用UPVC管,雨水斗收集后埋地进入雨水检查井,检查井在防护区内,这段管道能否直接埋地,再参照图集做基础,
室内排水管道、雨水管道是否一定要用排水铸铁管?
回复
log666666
2007年04月26日 16:02:44
5楼
我最近也接了一个湿陷性黄土的项目,也正在犯愁呢,请各位高人指点!
回复
coffe2000
2007年04月26日 16:17:28
6楼

首先,确定湿陷等级。然后确定保护距离。
1.室外如果在保护间距外,就可以埋地。之前的要做检漏沟,终端要设检漏井。
2。室内的要做检漏沟。排水管选择没有要求。图集按S631-1~5做就行
回复
yanglan
2007年04月27日 00:16:44
7楼


我确定了。
建筑为丙类,根本不需要做管沟,
但是很多在管子只能布置在防护区内,这种管道的基础应该和防护区外的管道基础做法一样吧,还有就是室内的管道,是不是也可以不做管沟呢?不做的话,那就直接埋地,直接埋地是不是也要像室外一样做管道基础呢?
谢谢指教
回复
coffe2000
2007年04月27日 08:17:02
8楼

建筑为丙类,但湿陷等级你还没有确定。要问土建,湿陷等级是多少,分为4个级别。这样才能确定室外的管道与建筑物距离。
另外,在室内的给排水管道一定要做检漏沟,给水管道尽量地上敷设
回复
yanglan
2007年04月27日 12:47:54
9楼
回复
yanglan
2007年04月27日 17:24:39
10楼
顶起来先
回复
yanglan
2007年04月27日 23:00:13
11楼
不做管沟的室内给排水是不是也要做基础啊?如果做,基础的做法参照室外的基础的做法可以吗?
望高手指点下
谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开