关于湿陷性黄土冲沟治理的方案讨论
阿飞07
阿飞07 Lv.4
2016年01月07日 18:18:39
来自于建筑施工
只看楼主

如图,混凝土水沟由厂区接至原有自然冲沟(B点为落水口),落差约4m,未地基处理。经过一段时间后,排水沟下出现4m深的湿陷坑。现在从此塌陷处至B点的排水沟已断落,约8m。原8m长的排水沟成了8m长4m深的冲沟。若不处理怕形成的冲沟越来越长,请问如何处理。。。

如图,混凝土水沟由厂区接至原有自然冲沟(B点为落水口),落差约4m,未地基处理。经过一段时间后,排水沟下出现4m深的湿陷坑。现在从此塌陷处至B点的排水沟已断落,约8m。原8m长的排水沟成了8m长4m深的冲沟。若不处理怕形成的冲沟越来越长,请问如何处理。。。
免费打赏
木荣古儿
2016年01月08日 09:02:52
2楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
甲方施工员
2016年01月08日 09:35:42
4楼
直接冲刷 肯定不行
给被冲刷面做个硬覆盖 水簸箕 等
水沟末端毛石挡墙 混凝土挡墙等

回复
阿飞07
2016年01月08日 10:51:16
5楼
甲方施工员 发表于 2016-1-8 09:35 直接冲刷 肯定不行 给被冲刷面做个硬覆盖 水簸箕 等 水沟末端毛石挡墙 混凝土挡墙等挡墙怎么设置?
回复
甲方施工员
2016年01月08日 13:31:31
6楼
阿飞07 发表于 2016-1-8 10:51 挡墙怎么设置?现在的情况是 尿腚 然后给水沟地基冲散了 就不让水冲地基就行
回复
阿飞07
2016年03月02日 13:55:46
7楼
问题被淹没了?怎么没人积极回复呢,提高好的治理方案吧
回复

相关推荐