无缝钢管的厚度允许误差范围
susilva
susilva Lv.3
2007年04月26日 11:27:33
来自于中央空调
只看楼主

请问一下,无缝钢管的厚度允许误差范围是多大?

请问一下,无缝钢管的厚度允许误差范围是多大?
免费打赏
lvbin78
2007年04月26日 14:03:45
2楼
好像施工验收记录表中有规定。误差在千分之几。
回复
prime6482
2007年04月26日 16:02:31
3楼
正10%负15%
回复
wgj1207
2007年04月26日 21:35:18
4楼

有这么大吗?
回复
susilva
2007年05月06日 15:15:48
5楼
我看输送流体用无缝钢管T8163-1999 标准是12.5%的偏差,,但是如果整批空调水管都是比设计管径及壁厚的要求厚度少12%,这样也算合格吗?
回复
yanlufeng
2007年05月06日 16:50:33
6楼
国标,冶标都很清楚,一看便知.建议这位网友不采取这种方式.回答对错您能知道吗?