冷却塔进出口温度的问题
jingpeng0720
2007年04月25日 23:40:29
来自于中央空调
只看楼主

又一个问题要请教大家!冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!

又一个问题要请教大家!
冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?
而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!
免费打赏
2846567
2007年04月28日 09:29:12
12楼
这个问题就要讲到水塔性能的一个评判标准---趋近温度.水塔是降温的,但不可能降到室外湿球温度,能降到的温度-室外湿球温度=趋近温度.这个值一般为4-5度之间.看你水塔的性能了,江南地区,夏季室外湿球温度设计值是28度左右.故只能取32度,如果当地湿球温度小于26度,就可以采用30--35度的水量了
回复
jingpeng0720
2007年04月28日 12:44:35
13楼

那冷却塔选型的时候不都是按照32/37来选吗,那离心机的冷却水30/35在选择冷却塔的时候怎么选啊?
回复
jingpeng0720
2007年04月28日 12:47:22
14楼
是不是要参照样本上修正一下啊!?
回复
jingpeng0720
2007年04月28日 12:49:15
15楼
但我这个项目在东北,那的湿球温度为24.5,如果冷水机组出水就是30/35的话,我是不是就不用修正了,直接按照30/35选冷却塔就行了?
回复
jingpeng0720
2007年04月28日 17:54:35
16楼
顶上去!
回复
yklts
2007年04月28日 20:24:13
17楼
楼主的问题问得好.
本人也刚想知道为什么.
11、12楼的说法应该是对的吧!
回复
ygp868667
2007年04月28日 21:25:51
18楼
我们的 冷却塔 出口温度,有时在25度呢
回复
zhengshg1979
2007年04月29日 08:50:53
19楼

那应该是室外的湿球温度比较低的缘故吧,原先设计的时候没有考虑到这么低的湿球温度,因此选大了吧
回复
yangsongyuan1983
2007年04月29日 09:05:20
20楼
11楼的答案是对的 一看就知道是做主机的
回复
yangsongyuan1983
2007年04月29日 09:07:59
21楼

是这样的 主机厂家一般推荐冷却水温就是在当地湿球温度上加3~4度。
回复

相关推荐

APP内打开