又一个问题要请教大家!冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!

又一个问题要请教大家!
冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?
而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!
免费打赏
blooding-eyes
2007年04月29日 09:24:49
22楼
学习了,原来我只知道选塔时按32--37来选,没有太考虑湿球温度的影响,失败!
回复
cyj831109
2007年04月29日 10:33:52
23楼
有长了次见识,我做做SF就走
回复
jingpeng0720
2007年04月29日 10:49:01
24楼
大家再讨论讨论,能学到不少东西啊!
回复
jy21ci
2007年05月07日 13:33:02
25楼
温差都是 5度,请问楼主这个修正值怎么选择啊?
回复
xueyeah
2007年05月09日 21:57:10
26楼
12楼是正理
回复
chenyun0016@co163
2007年05月22日 14:40:06
27楼
支持12楼
回复
csrco
2007年05月22日 19:41:51
28楼
那为什么很多空调厂家的样本上,要求的是35-30的温差呢?

这样解释肯定不合理的。
回复
jingpeng0720
2007年05月23日 11:39:43
29楼

支持!这样的话,如果按照32/37来算的话,怎么修正啊?
回复
guihua7812
2007年06月21日 16:18:51
30楼
实际上这主要是考虑到主机的实际运行工况,按照主机样本的进出水温、冷却水流量,加上湿球温度,在冷却塔样本上对号入座就可以找出冷却塔型号了。可能各厂家型号命名方式不同,所选型号有区别。
回复
yingfei1001
2007年08月01日 15:22:09
31楼
我觉得是考虑湿球温度的
冷却水冷却温度也和湿球温度有关