冷却塔进出口温度的问题
jingpeng0720
2007年04月25日 23:40:29
来自于中央空调
只看楼主

又一个问题要请教大家!冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!

又一个问题要请教大家!
冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?
而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!
免费打赏
csrco
2007年04月26日 07:32:31
2楼
这个有点扯皮,37/32是冷却塔的设计标准,30/35是制冷机组要求的冷却水温度,他们各有一套自己的计算方法,实际冷却塔选型还是按照37/32来选的。
回复
yitaochen314
2007年04月26日 08:33:12
3楼
一般都需要修正啊
设备厂家都有一个表的
修正一下就ok了
回复
jingpeng0720
2007年04月26日 10:06:36
4楼
还是不太明白啊!
冷水机组也可以提供30/35的冷却水啊,我想知道在什么情况下选择30/35啊?
回复
guihua7812
2007年04月26日 10:57:08
5楼
一般樏杆机、离心机和小型的冷水机组采用37-32、若是直燃机的话有就要采用37.5或38来选了,出水温度一般都为32.你看的应该是主机样本,他说的是几种工况下的制冷情况。
回复
jingpeng0720
2007年04月27日 00:17:08
6楼

比如说,室外的计算湿球温度是24.5度,那么在这种条件下,冷却塔的出水温度定为30度好还是32度好呢?有什么不一样吗!?
回复
csrco
2007年04月27日 08:16:47
7楼
进出水温度的设计和湿球温度无关,但湿球温度低对同样的进出温度下,冷却塔更有利,塔选的更小。

一般没有35/30这样设计冷却塔的,你可以跟空调机组的生产厂家沟通一下,35/30 和37/32 之间有什么样的系数可以转

换一下。就是了

因为同样是5度温差,对冷却塔的选型是不一样的,前者选出的冷却塔比后者大80% 多,(湿球温度是28度情况下)
回复
liqiangsc
2007年04月27日 08:45:47
8楼
我遇到的都是32/37,如果室外计算湿球温度越低,越利于散热,冷却塔越小.
回复
superzhu0718
2007年04月27日 09:14:53
9楼
设计选型的时候一般都按32/37选,但是一些主机厂家标示的冷却水为30/35,其实这是不对的,这样它的制冷量就有问题,是虚的。所以选主机时要注意冷却水的供回水温度。一般要求32/37。
回复
zsk8106
2007年04月27日 16:17:07
10楼
一般都按32/37选
也可以做到30/35
是逼进度的问题
例如湿球温度28度
冷却塔冷却的水温不可能低于28度
但是降到32度要比降到30度容易的多
回复
zys0000
2007年04月27日 20:45:32
11楼
32/37是离心式冷水冷机组标准工况的冷却水供回温度
30/35是樏杆式冷水冷机组标准工况的冷却水供回温度
回复

相关推荐