柜型为环网柜,GN30作上隔离,手动操作;VS1装于隔离开关之下,正面安装。有无厂家有现成的联锁机构生产?或者哪位大侠有联锁机构的相关图纸赐教?
柜型为环网柜,GN30作上隔离,手动操作;VS1装于隔离开关之下,正面安装。有无厂家有现成的联锁机构生产?或者哪位大侠有联锁机构的相关图纸赐教?
2楼
上隔离接地刀侧装,可实现上隔离、接地刀、断路器、柜门之间的程序闭锁。但环网柜空间比较紧凑,装起来比较困难。如果断路器不是VS1的,而是侧装的,就比较好做一点。我知道一种这样的操作机构。但比较贵,而且没有安装尺寸。需要的可和我联系。
回复
3楼
GN30不是侧装,也不需操作机构
断路器也是正面安装
回复
4楼
如图
回复
5楼
就是这种装法,操作机构装在断路器的一侧,隔离刀改成GN19更方便些.
回复
6楼
机构是通过连杆操作隔离开关(接地开关),麻烦的是要自配拐臂(原机构与GN30GN19不配套)。当断路器合闸时,有一块挡片挡住隔离开关的操作孔,避免带负荷拉合隔离开关与接地刀。且扣住门板,不能打开,防止进入带电间隔。
回复
7楼
还是如我前图,GN30不需操作机构,在上门板上开孔用手柄直接操作隔离开关主轴;
我只是想知道有没有厂家有现成的联锁机构生产。该联锁机构具备的功能:
1、断路器合闸后该机构通过断路器主轴拐臂传动挡住隔离开关的操作轴孔,使隔离开关无法操作;并且使锁钩顶住下门板,使下门板无法打开;
2、隔离开关分闸(断开位置)时,该机构顶住断路器合闸弯板,使断路器无法合闸。
回复
8楼
有人了解么?
回复
9楼
环网柜方案中有上隔离加断路器(断路器为侧装式)的方案,为什么不用呢
回复
10楼
隔离断开时,为何断路器不能合闸?试验断路器的分合怎么办?只要断路器合闸时隔离不能操作就可以了.
回复
11楼
功率小,为什么不能用真空负荷开关加隔离加熔断器呢