如何计算水头损失?管道压降多少?
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2007年04月25日 13:02:41
只看楼主

6KM长的DN100钢管,泵流量是0.006944m^#/s,如何计算水头损失?请帮忙,谢谢

6KM长的DN100钢管,泵流量是0.006944m^#/s,如何计算水头损失?请帮忙,谢谢
免费打赏
jjplj
2007年04月25日 13:17:56
2楼
你确定6000米,要用100的管,中间不用泵提升吗,如果不提升的话管损太大了,建议管径放大点
回复
sycdztsdd
2007年04月25日 13:21:15
3楼
DN100钢管,中间不用泵提, 我计算的水头损失是70米,不知对不对?
回复
jjplj
2007年04月25日 14:39:38
4楼
差不多80米左右,但你算的只是沿程水损,还有局部的,至少还有20多米
回复
sycdztsdd
2007年04月25日 16:43:07
5楼
谢谢拉!
回复