穿刺线夹的工程实用
zhangyahui311
2007年04月24日 20:16:00
只看楼主

现在要设计一条道路照明,道路全厂1000米,路灯单侧安装,灯间距为30米,灯高为10米,为双臂高压钠灯,每臂250W,灯杆不作单独接地,主电缆选用YJV-4X35从一侧开始供电,A/B/C三相轮流接灯保证负荷平衡,同时采用光控和时空,电缆采用电缆沟托臂敷设,在每盏灯处采用穿刺线夹“T”接电缆YJV-4X35,在此工程中穿刺线夹这样设计是否合适?其他还有什么不妥之处?

现在要设计一条道路照明,道路全厂1000米,路灯单侧安装,灯间距为30米,灯高为10米,为双臂高压钠灯,每臂250W,灯杆不作单独接地,主电缆选用YJV-4X35从一侧开始供电,A/B/C三相轮流接灯保证负荷平衡,同时采用光控和时空,电缆采用电缆沟托臂敷设,在每盏灯处采用穿刺线夹“T”接电缆YJV-4X35,在此工程中穿刺线夹这样设计是否合适?其他还有什么不妥之处?
免费打赏
guanmeilian
2007年04月29日 13:42:10
12楼
http://co.163.com/forum/content/1792_721614_1.htm
回复
guanmeilian
2007年04月29日 13:43:40
13楼
我发了附件在上面,需要的楼主科移去看看哦!实在是在话题讨论中上传不了图片哦!
回复
slsicame
2007年05月05日 17:33:40
14楼
路灯使用西卡姆穿刺线夹的应用
回复
hhd89-1
2007年05月09日 18:11:21
15楼
真是开眼了,这个想法很好哪,我觉得这是一个很有前景的东西哪.
回复
stfhuxinyang0201
2007年05月15日 15:06:31
16楼

请问线夹数量是怎么算得的?不明白.....
回复
jzy.123
2007年05月15日 16:53:03
17楼
穿刺分支电缆接头缺点:
1、 电缆干线护套,绝缘被破坏,这是电气工程的大忌;
2、 电缆干线的导体被穿刺损坏,降低了载流量;
3、 接触可靠性差,接触电阻大且不稳定;
4、 不能做到全密闭,接触处会被氧化,使接触电阻变大;
5、 接点处经过多次热胀冷缩后会产生松动,随着时间的延长,   松动会越来越严重;
6、 没有多芯穿刺分支电缆,变频系统,高谐波系统不能用;
7、 适合中短期供电,不适合长期供电(接头氧化或松动);
8、 平时需要对接头经常检查维护;
9、 故障率相对较高。
回复
jzy.123
2007年05月15日 16:56:19
18楼
穿刺分支电接头缺点:

没有多芯穿刺分支电缆,变频系统,高谐波系统不能用;
回复
lengbin999
2007年05月17日 17:10:51
19楼
电机软起动器/高压液阻软起动柜/防爆软起动
电缆分支用绝缘穿刺线夹
有用到这些产品的厂家或个人欢迎加入共同讨论.
欢迎加入华南工控群 35373788
回复
liu19861603
2008年09月19日 08:51:19
20楼
http://bbs.co.163.com/viewthread.php?tid=715575&page=1#pid7323995
我公司代理的德国PFISTERER公司原产的穿刺线夹适配多芯电缆.质量可靠,值得信赖.
回复
liu19861603
2008年09月19日 08:53:09
21楼
PFISTERER是国际领先的电力工程公司之一。总部在德国,我们开发和生产供电网所有电压范围的接触元件和系统。
电力要流通---简单、安全、无干扰且免维护!
要达到这一目标,尤其在当今充满竞争、不断变化着的国际市场上,PFISTERER将继续把自身的优势建立在为客户提供灵活的服务上,并一如既往。
因此,PFISTERER从客户利益出发,在新产品、新技术和新领域进行投资。自1921年成立以来,PFISTERER已经从当初生产专用电工产品的厂家不断成长为今天的成功跨国企业,并在全球14个国家拥有18个子公司,共大约1200名员工。
PFISTERER秉承顾客至上的理念,将集团业务按领域分为不同的业务分支立足于市场,确保为客户提供专业化的服务。其 集团的四个业务分支,即电缆附件、中低压电气元件、架空线附件和铁路接触网金具,被作为跨国界的自主权能中心来经营。
• 电缆系统 • 电气元件 • 架空线附件 • 铁路接触网金具
所有子公司的统一形象把我们的优势整合为一体。
“PFISTERER-电力的连接”这一口号清楚地表达了这个有着85年历史的集团在技术创新、服务客户和专业解决问题等方面所具有的能力。
回复

相关推荐

APP内打开