穿刺线夹的工程实用
zhangyahui311
2007年04月24日 20:16:00
只看楼主

现在要设计一条道路照明,道路全厂1000米,路灯单侧安装,灯间距为30米,灯高为10米,为双臂高压钠灯,每臂250W,灯杆不作单独接地,主电缆选用YJV-4X35从一侧开始供电,A/B/C三相轮流接灯保证负荷平衡,同时采用光控和时空,电缆采用电缆沟托臂敷设,在每盏灯处采用穿刺线夹“T”接电缆YJV-4X35,在此工程中穿刺线夹这样设计是否合适?其他还有什么不妥之处?

现在要设计一条道路照明,道路全厂1000米,路灯单侧安装,灯间距为30米,灯高为10米,为双臂高压钠灯,每臂250W,灯杆不作单独接地,主电缆选用YJV-4X35从一侧开始供电,A/B/C三相轮流接灯保证负荷平衡,同时采用光控和时空,电缆采用电缆沟托臂敷设,在每盏灯处采用穿刺线夹“T”接电缆YJV-4X35,在此工程中穿刺线夹这样设计是否合适?其他还有什么不妥之处?
免费打赏
jampu
2007年04月24日 21:14:04
2楼
您好,我是正普公司的,用绝缘穿刺线夹是没有问题的,但是你必须要考虑防水问题,因为绝缘穿刺线夹有防水功能,但是它不能在水下使用,所以你的电缆沟,或者你的连接处必须不能有泡在水中的机会.如果你的线夹接头不会被泡在水中,你尽管用好了,因为你的负荷很小呀,呵呵www.jampu.com.cn
回复
wclwclwcl999
2007年04月25日 14:55:03
3楼
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。
回复
wclwclwcl999
2007年04月25日 15:09:00
4楼
穿刺线夹能直接埋地下吗?
回复
guojiamei
2007年04月27日 16:13:56
5楼
回复
sryks
2007年04月27日 16:23:35
6楼
学习到了.以前搞了这么多的施工都没有用过啊,很想了解具体用法!谢谢了........
回复
guanmeilian
2007年04月29日 12:51:55
7楼



一般都是按上述设计的,但是照你所计算的,你需要68个线夹了,但是最后一个路灯是不需要线夹便直接可以串接的了!所以只需要66个线夹就可以了!希望我说的能给你帮助了!
回复
guanmeilian
2007年04月29日 12:55:35
8楼



对于这个问题是穿刺线夹最好不要单独埋在地下,如果工程必须的话,则需要考虑采用相关防水接线盒系列与穿刺线夹配套使用!祝你好运!
回复
guanmeilian
2007年04月29日 13:02:57
9楼



回复
guanmeilian
2007年04月29日 13:16:42
10楼

1.把线夹螺母调节至合适位置
2.把支线完全插入到电缆帽套中
3.插入主线,如果主线电缆有两层绝缘层,则把插入端的第一层绝缘层剥去一定长度.
4.先用手旋紧螺母,把线夹固定在合适位置
5.用尺寸相应的套筒扳手旋紧螺母
6.继续用力旋紧螺母直到顶端断裂脱落,安装完成

上面由于出错没有叙述清楚,请原浪,这次没有图片希望你能看的明白哦!无法上传好图片,抱歉!
回复
ziyou616
2007年04月29日 13:32:23
11楼
什么样子的啊,可以发张图片给我看看吗?先谢谢了