[请教]丁类厂房中部分甲类房间的消防问题
lxiaohui82
lxiaohui82 Lv.7
2007年04月24日 12:15:53
只看楼主

请问在丁类单层厂房中部分甲类房间的消防问题如何考虑,包括消防用水量室内外消火栓的设置,灭火器的设置;厂房整体为一个防火分区,有做过这方面工业给排水的同志们,请发表一下经验和建议,谢谢!

请问在丁类单层厂房中部分甲类房间的消防问题如何考虑,包括消防用水量室内外消火栓的设置,灭火器的设置;

厂房整体为一个防火分区,有做过这方面工业给排水的同志们,请发表一下经验和建议,谢谢!
lufei
2007年04月24日 13:26:35
2楼
1.在建筑专业确认只能作为一个防火分区设计的前提下,根据《建规》3.1.2条确定厂房的火灾危险性(其实厂房耐火等级、火灾危险性应由建筑专业确定);2.根据8.2.2条确定室外消火栓用水量(仅设室内消火栓系统);3.根据8.3.1确定是否设室内消火栓系统,如需设则按8.4.1条确定室内消火栓用水量等;4.考虑室内消火栓系统型式。
回复
ah-wangjun
2007年04月24日 14:00:39
3楼
介绍最好具体一点。
回复
hzw0189
2007年08月03日 11:28:31
4楼
局部做甲类房间做相应的其他灭火系统
回复
jinhui020222205
2007年08月03日 12:15:44
5楼
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。

条文说明:1 本条规定了在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产在发生事故时,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施,即使发生火灾也不可能蔓延到其他地方时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。


按这条规范内容考虑。
回复
chijixi
2009年09月04日 12:06:29
6楼
1.在建筑专业确认只能作为一个防火分区设计的前提下,根据《建规》3.1.2条确定厂房的火灾危险性(其实厂房耐火等级、火灾危险性应由建筑专业确定);2.根据8.2.2条确定室外消火栓用水量(仅设室内消火栓系统);3.根据8.3.1确定是否设室内消火栓系统,如需设则按8.4.1条确定室内消火栓用水量等;4.考虑室内消火栓系统型式。
回复

相关推荐

APP内打开