地下室消防排烟送风机一般数量相对较多,功率不大,位置也较为分散,个人认为消防排烟送风机可以集中双电源互投后配电至各消防排烟送风机的就地控制箱,没必要强求一定要在各个末端控制箱处进行双电源切换!就这个问题我们这儿的看法不同,大家认为呢?

地下室消防排烟送风机一般数量相对较多,功率不大,位置也较为分散,个人认为消防排烟送风机可以集中双电源互投后配电至各消防排烟送风机的就地控制箱,没必要强求一定要在各个末端控制箱处进行双电源切换!就这个问题我们这儿的看法不同,大家认为呢?

免费打赏
yoger
2004年08月09日 14:30:00
32楼

只要距离不太远,而且在同一个防火分区内,完全可以合用,我就这么做过,也通过审图部门和消防部门的意见!

回复
linqinggl
2004年08月10日 21:19:00
33楼
楼主的情况,在一个防火分区内,用双链式末端投切应可以
回复
qinqin@dq
2004年08月10日 21:54:00
34楼

末端切换一定没错了,偶也见过,一层设一个切换箱供本层的一级负荷,也通过了专家审查!