供配电线路问题,大家指教
beipingly
beipingly Lv.2
2007年04月22日 15:09:56
只看楼主

大家好,我是一个刚出校门的学生,我想问下:如何根据一的用电单位的功率,来估用的线宽?比如:74KW的风机的箱子 ,用多粗的线和主配电箱连接.是不是1KW配1平方的线?谢谢大家了

大家好,我是一个刚出校门的学生,我想问下:
如何根据一的用电单位的功率,来估用的线宽?
比如:74KW的风机的箱子 ,用多粗的线和主配电箱连接.
是不是1KW配1平方的线?
谢谢大家了
免费打赏
beipingly
2007年04月24日 11:00:53
12楼
我用2楼的方法算了一下~觉得3*50+2*25的也可以啊~
回复
hubeixp
2007年04月24日 15:08:35
13楼
三楼应该加分,说的很好,对初学者相当实用
回复
a119883357
2007年04月24日 16:18:20
14楼
不管是不是原创,都支持一下,发扬共同进步精神!
回复
vkbvtklili
2007年10月26日 12:41:02
15楼
学习,顶