星三角启动时接触器和热继怎么选?
huangmz69
huangmz69 Lv.3
2007年04月22日 12:10:11
只看楼主

比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!

比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!
免费打赏
yayacs1980
2007年08月20日 21:20:29
12楼
主接触器按1.15倍额定电流选(就是星、三角转换时始终吸合的),星形启动的按0.6倍额定电流选,三角形运转的按0.6~0.8倍额定电流选。

学习了
回复
汉南欧阳
2008年05月30日 18:24:56
13楼
我一般是先选择断路器,然后按断路器的0.58选星型,按0.34选三角型
回复
xiejiayin
2008年08月28日 00:03:44
14楼
很想知道,可是没有看到什么答案
回复
xinghang1985
2008年08月28日 13:54:03
15楼
谢谢了,学习一下了:)
回复
ganaopan
2008年12月21日 11:02:54
16楼
靠经验值就可以啊 用公式算太麻烦 一般都是按电机的额定电流来选择的
回复