比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!
比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!
2楼
按电机名牌电流*1.15选择接触器,电机名牌电流靠上级选择热继.
回复
3楼
两个三角接触器的电流按电机额定值的0.6,如考虑适当的余量,也可选0.8左右。
Y接触器可适当小一点,选0.6左右。
热继电器如接在靠电机侧(6根线的其中3根),按电机的0.58选。
回复
4楼
谢谢!0.58的系数是怎么来的?
回复
5楼
按1.15倍会不会是太浪费拉
0.58.....0.6也差不多拉
星点小过两三角一级或等于
回复
6楼
我也很想知道/
回复
7楼
要看你的接触器和热继电器放在哪里了,是内接还是外接的,不能就这么选!
回复
8楼
我也很想知道/
回复
9楼
《yjig等级: 中士》说:
“热继电器如接在靠电机侧(6根线的其中3根),按电机的0.58选。
因为:
√3÷3≈0.577=0.58 角接时相电流为线电流的0.58。
回复
10楼
主接触器按1.15倍额定电流选(就是星、三角转换时始终吸合的),星形启动的按0.6倍额定电流选,三角形运转的按0.6~0.8倍额定电流选。
回复
11楼
热继电器按额定电流的0.58倍选即可。45KW的电机选52A就行。