变压器选择
xy88xy@dq
xy88xy@dq Lv.3
2004年07月12日 11:20:56
来自于变压器
只看楼主

三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9Sjs=436/0.9=484kVA变压器容量:484/0.7=692kVA 变压器选择一台1000kVA我这样计算和选择对吗?

三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,


需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9


Sjs=436/0.9=484kVA


变压器容量:484/0.7=692kVA


变压器选择一台1000kVA


我这样计算和选择对吗?

免费打赏
lzh@dq
2004年07月31日 18:49:00
12楼
同意11楼的。
回复
相信未来11
2005年11月17日 09:46:35
13楼
楼上的各位,我们现在做一个节水灌溉,需要选择水泵用的变压器,但是我从来没学过电方面的东西,那位能帮一忙,功能因素和利用系数根据什么确定,还有那位能给我一些变压器型号的资料。
谢谢大家了。ynnet@126.com,398410364
回复
wang349kf
2005年11月18日 08:21:34
14楼
选2个400得,
原因:
1、供电可靠性要好
2、我们这里400得不设高压计量,省钱,(不知道全国是不是)
回复
2832566
2005年11月18日 08:50:37
15楼
1000KVA????
供电局能批吗?
像这些公变电的在我这边通常是按超负载设计的!!!!
回复
2832566
2005年11月18日 08:51:21
16楼



疑惑!!???
回复
qas1979@co163
2005年11月18日 09:51:24
17楼
基本同意14楼的说法,我们这里也是这样,一般是变压器容量是500以上开始要设高压。设不设高压,费用上可是差不少哟。
回复
cdlide
2005年11月18日 10:03:44
18楼
楼上的说得有道理,但是现在是三栋十层住宅,看样子2台机器不好分啊!
回复
wang349kf
2005年11月19日 09:27:16
19楼
低压柜加联络,开关分配均匀点,没问题啊,供电质量有保证,坏了一台变压器,可以用另外一台带主要负荷,这样有时间更换坏的变压器
回复
yuluzjm
2005年11月19日 23:05:13
20楼
通常情况是用800的,变压器检修就用发电机保电梯。,注意,发电机是必须要设的,要不然图纸都通不过的电梯,自己单位职工住,就用2台400的,花钱为自己方便嘛,开发的话就要考虑成本了。
回复
velvet0810
2007年05月16日 20:19:31
21楼
我现在急需变压器的技术参数
220KV的
回复