三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9Sjs=436/0.9=484kVA变压器容量:484/0.7=692kVA 变压器选择一台1000kVA我这样计算和选择对吗?
三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,
需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9
Sjs=436/0.9=484kVA
变压器容量:484/0.7=692kVA
变压器选择一台1000kVA
我这样计算和选择对吗?
2楼
好象也没什么大问题
不过十层应该算是高层了吧,难道没有二级负荷吗?
如果有,怎么办?考虑选两台变压器怎么样?
还有要征询供电局再定。
回复
3楼
以下是引用xy88xy在2004-7-12 11:21:00的发言:
三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,
需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9
Sjs=436/0.9=484kVA
变压器容量:484/0.7=692kVA
变压器选择一台1000kVA
我这样计算和选择对吗?
既然都算出来682KVA了,怎么不选用800KVA变压器?
回复
4楼
算出来是484kVA,就是选630kVA,负荷率也只是76.8%,
不明白为什么选1000的
回复
5楼
选两台400的箱变
回复
6楼
变压器选择
三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,
需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9
Sjs=436/0.9=484kVA
变压器容量:484/0.7=692kVA
变压器选择一台1000kVA
我这样计算和选择对吗?
我觉得最好是用800KVA最好,如果想有以后发展的需要的话用1000KVA的也可以!这可是我变压器公司里的李工程师想的哟,请掺考!!
楼主如果有意和我共同学习的话,
请加我QQ:水晶情缘 号码:251951243
回复
7楼
两个400较为合理
回复
8楼
顶楼上
回复
9楼
严重同意4楼的意见
一般住宅不需为以后与留什么空间 做为发展商可以把配电室尽量做大些 以后发展加变压器就好了 这样还可以节省投资啊
回复
10楼
变压器的负载率可在70%~85%之间,630足已。选1000,负载率只有48.4%,太低了。
回复
11楼
选630的最合适,要不然,变压器的负载率太小的话,太浪费,因为如果是纯住宅的话,一般话考虑以后发展的情况比较小,
回复