三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9Sjs=436/0.9=484kVA变压器容量:484/0.7=692kVA 变压器选择一台1000kVA我这样计算和选择对吗?
三栋十层住宅,共136户,每户按6KW,复式按10KW,合计872KW,
需要系数按0.5,计算负荷436KW,功率因数取0.9
Sjs=436/0.9=484kVA
变压器容量:484/0.7=692kVA
变压器选择一台1000kVA
我这样计算和选择对吗?
22楼
不是那样算得吧
回复
23楼
这么专业的好东东,先顶一下再说!支持!ding....
回复
24楼
就是一台800KVA的最经济合理了,2台400的实际运行中没问题 但是在设计计算的根据上有些不足吧??
回复
25楼
既然是住宅楼是否应乘以同期系数(100~200户)0.4
变压器容量:484*0.4/0.7=276.57kVA
变压器选择一台315kVA
这样计算可以吗?请教大家,谢谢了!
回复
26楼
本人刚刚做电气设计 希望大家多多指教 QQ 251096957
回复
27楼
个人认为800KVA最好,楼主的计算正确!