请教各位大师,膨胀水箱的容积怎么确定?请赐教!谢谢!

请教各位大师,膨胀水箱的容积怎么确定?
请赐教!谢谢!
免费打赏
zxz521.sky
2007年04月20日 10:33:48
2楼
 
膨胀水箱
 
水箱容积计算
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
 
膨胀水箱选用
 
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。
型号 方形 圆形
公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度
1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700
2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800
3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 1000
4 1.0 1.20 1400 900 1100 0.5 0.59 1000 900
5 2.0 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200
6 2.0 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000
7 3.0 3.05 2000 1400 1400 1.0 1.1 1100 1300
8 3.0 3.20 1600 1600 1400 1.0 1.2 1200 1200
9 4.0 4.32 2000 1600 1500 2.0 2.1 1400 1500
10 4.0 4.37 1800 1800 1500 2.0 2.0 1500 1300
11 5.0 5.18 2400 1600 1500 3.0 3.3 1600 1800
12 5.0 5.35 2200 1800 1500 3.0 3.4 1800 1500
13 4.0 4.2 1800 1800
14 4.0 4.6 2000 1600
15 5.0 5.2 1800 2200
16 5.0 5.2 2000 1800
 
膨胀水箱设计安装要点
 
  膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
 
回复
zxz521.sky
2007年04月20日 10:34:21
3楼
 
膨胀水箱
 
水箱容积计算
2007年04月20日 10:45:49
4楼
自问自答
回复
zxz521.sky
2007年04月20日 13:30:53
5楼
我刚刚查到,所以就赶快保存拉,没地方保存,就放在这里啊
告诉我送风温差的范围好马?谢谢
回复
wgj1207
2007年04月26日 22:16:25
6楼
也可以以制冷量12KW/L的方式估算.
回复
amitongzhi
2007年04月29日 16:56:05
7楼