求助:直流屏电流计算!
luzhluck
luzhluck Lv.2
2004年07月10日 10:44:55
只看楼主

谁知道直流屏需要多少amh是怎么计算出来的啊?不甚感激

谁知道直流屏需要多少amh是怎么计算出来的啊?不甚感激

免费打赏
wysh
2004年07月10日 11:39:00
2楼
计算二次负荷的电流,如果有电机的话考虑电机的启动问题。
回复
魔王
2004年07月10日 13:40:00
3楼
确定事故状态下指示灯、继电器等负荷的电流和持续时间。
回复
xuegou
2004年07月10日 18:42:00
4楼
以下是引用魔王在2004-7-10 13:40:00的发言:
确定事故状态下指示灯、继电器等负荷的电流和持续时间。


还有呢?就这么简单吗?
回复
nlb
2004年07月11日 07:56:00
5楼

蓄电池容量按下列条件选择:

1. 1h事故放电容量不大于 0.5C 5 Ah;

2. 最大冲击电流不大于 6C 5 A

取其中容量较大者。

回复
麦克
2004年07月11日 11:09:00
6楼

楼上的公式,对大型变电所比较有用。

一般好象实际都是根据经验。。。。算下来很小的。。。。问一个人一个说法。

回复
wysh
2004年07月11日 16:27:00
7楼
没有规范吗?麦克
回复
一剑封喉
2004年07月12日 10:29:00
8楼

以前考虑事故末期的直流母线压降,所以要考虑冲击负荷,现在用弹操一般3A左右影响不大,

可以只考虑事故负荷与经常负荷。

7W的合闸直流继电器为:7/220就是电流,还有照明、信号灯、等等,再乘以事故小时一般为

半个到一个小时,相乘就可以了。

一般都不算,让成套厂家帮你确定。

回复
skyping
2004年07月12日 10:40:00
9楼
那10安时是表示什么意思啊
回复
一剑封喉
2004年07月12日 11:09:00
10楼
就是在10A的负荷下可以供电1小时等等。
回复
麦克
2004年07月12日 11:15:00
11楼

现在流行配铅酸免维护蓄电池,该直流屏有个最小容量,好象是40Ah,十几二十几台的变电所肯定够了。

楼上:不知道我这么说对不对?

回复

相关推荐

APP内打开