我遇到个情况,过路埋地钢管DN200由于来不及采购套管,有经验施工员告诉我可以采用混凝土满包,注意此钢管埋地0.8米,路面为正负零。请问各大侠发表意见。
我遇到个情况,过路埋地钢管DN200由于来不及采购套管,有经验施工员告诉我可以采用混凝土满包,注意此钢管埋地0.8米,路面为正负零。请问各大侠发表意见。
2楼
最好加套管。
回复
3楼
建议加上吧,规范说得很清楚,干吗不加呢,不要因为一点错误,重来一遍!
回复
4楼
可以用混凝土包管
回复
5楼
最好加套管,因为你的钢管埋深只有0.8米,为了防止压坏造成第二次施工,别为了省事而不加。
回复
6楼
不知道各位做过雨水管和污水管不,我觉得水泥管都可以这样做,为什么钢管不行呢?
回复
7楼
哪个规范上有具体做法不~~~
回复
8楼
请教哪个规范里规定加钢套管的?
回复
9楼
GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范 6.1.4 管道穿越道路、墙或构筑物时、应加套管或砌筑涵洞保护。
回复
10楼
为什么GB50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GB5042 建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范都没规定管道过路加钢套管呢?
回复
11楼
为什么GB50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范都没规定管道过路加钢套管呢?
回复