[原创]请问两台1600KVA变压器的高压供电系统可否采用环网柜?
小小字
小小字 Lv.2
2004年07月03日 18:17:18
来自于变压器
只看楼主

有2台40T龙门吊.

有2台40T龙门吊.
免费打赏
小小字
2004年07月03日 18:19:00
2楼

是2路高压供电哦.

回复
大胡子
2004年07月03日 19:38:00
3楼
可采用组合式环网柜。
回复
ll504
2004年07月03日 22:18:00
4楼

可以,(应甲方要求,我也这么做过,但需要地方电力局领导签字特批。)

问题在于:环网柜一般为负荷开关。负荷开关接单台变压器《=1250

回复
ruoranmasm
2004年07月03日 22:54:00
5楼
不可以,起码我这里是不通过的。要用断路器柜了。
回复
大鼻山
2004年07月04日 09:14:00
6楼
断路器柜也可以算环网柜啊,并非负荷开关柜特有
回复
警卫旗队
2004年07月04日 10:04:00
7楼
up~
回复
wysh
2004年07月04日 13:20:00
8楼

进线可以用负荷开关柜,出线建议用断路器柜。

环网柜内也可以装断路器,例如ABB的Uniswitch内就可以装HD4断路器。

回复
ruoranmasm
2004年07月04日 14:55:00
9楼
以下是引用大鼻山在2004-7-4 9:14:00的发言:
断路器柜也可以算环网柜啊,并非负荷开关柜特有


我相信楼主的意思是问1600KVA变压器出线柜能否用负荷开关柜?
回复
ll504
2004年07月04日 19:49:00
10楼

环网柜一般装负荷开关, 你用断路器,版主的问题就全解决了。

只是定货时应注明采用断路器。

回复
ananda007
2004年07月05日 09:23:00
11楼
1600KVA变压器出线柜可以用SF6负荷开关柜
回复