北京万亨大厦基坑倒塌录像
zhuxup
zhuxup Lv.5
2007年04月17日 11:51:59
来自于时事快讯
只看楼主

北京万亨大厦基坑倒塌录像.1

北京万亨大厦基坑倒塌录像.
1
ac490d94ba1d4520ab4b.rar
9.5 MB
立即下载
免费打赏
lengdu
2007年10月08日 04:32:00
82楼
这样的深基坑,这样的支护方案不塌才怪?我们这边的基坑支护锚杆排距0.9m~1.1m,间距0.8m,他们的间距多少
回复
guohuizhou
2007年10月21日 21:37:27
83楼
先下了,有时间在来看,前车之鉴,应该是宝贵的资料
回复
suyingzhi111
2007年12月08日 17:49:18
84楼
可能就是基坑的支护没做好,坡放得也不够.
还好没人员伤亡,不过后面那栋楼的基础都看到了,悬啊!!!
这样的深基坑,这样的支护方案不塌才怪?我们这边的基坑支护锚杆排距0.9m~1.1m,间距0.8m,他们的间距多少
回复
bludrms
2008年01月17日 15:59:09
85楼
这个是故意拆除的吧。都没有人
回复
zhuxup
2008年01月29日 17:42:38
86楼
无知
回复
zitianlong_118
2008年02月20日 09:22:55
87楼
深度和土质都不适合自然放坡,基坑壁也没设锚桩或拉筋,最危险的时候,掉以轻心!施工队工作真弦啊!希望相关单位加强监督,才能保证工人兄弟的安全啊!
回复
tdkty911@co163
2008年02月26日 13:46:59
88楼
我还做过这个数值模拟呢
回复
gongyuzhi
2008年03月05日 08:41:38
89楼
好好看看,吸取教训
回复
xieyao198055
2008年04月27日 09:18:56
90楼
看来在施工生产中安全第一是非常重要的,我在修西安地铁的,我们基坑围护和支撑都是先开论证会,经过各方面专家认可后才开挖的。
回复
sxl55
2008年05月05日 09:42:47
91楼
看了,主要问题就是基坑支护方案了!这种基坑起码是二级以上的基坑,是要经过专家论证之后才能领到施工许可证的!大体支护间距应该没什么问题,主要是出现阳角了,而且挖方侧角度很大,导致阳角部位拉杆重叠,我们都是要求施工单位将这种阳角切平,避免拉杆重叠,才能保证在拉杆达到设计拉力后才破坏!这种情况下,拉杆根本就达不到设置值!
回复