有没人有大金VRV的设计手册啊??
tan7231
tan7231 Lv.3
2007年04月14日 20:01:54
来自于中央空调
只看楼主

本来毕业设计打算采用大金的VRV系统,请问那位大侠有相关的资料。谢谢

本来毕业设计打算采用大金的VRV系统,请问那位大侠有相关的资料。谢谢
免费打赏
tan7231
2007年04月15日 10:07:49
2楼
主要是要分岐管的计算资料(表)。。谢谢
回复
wgj1207
2007年04月15日 11:46:45
3楼
我有啊,在这里。
回复
tan7231
2007年04月16日 11:44:14
4楼
谢谢
回复
tan7231
2007年04月17日 09:12:37
5楼

大侠:
室内冷量之和 分歧管
不大于100 11T
101-160 18T
161-330 37T
331-640 40T
641-900 75T
大于900 76T
其中“T”是什么含义?11T是分歧管的型号??
有没具体的管径的对应表?谢谢
回复
cixixudifeng
2007年04月17日 16:45:18
6楼
现在很少用R22系统 都用R410A系统了,T没有什么含义 只是一个代号而已 11T就是分歧管的型号
回复
tan7231
2007年04月17日 19:35:45
7楼
...那有没对应的管径呢?因为我是做毕业设计的,我怕要注明是多少的冷媒管
回复
kclee1983
2007年04月18日 10:19:16
8楼
VRVIII
分支器
<22.4KW 22T
22.4-33KW 33T
33-71KW 72T
71KW< 73T

铜管
<16.8KW 9.5/15.9
16.8-22.4KW 9.5/19.1
22.4-33KW 9.5/22.2
33-47KW 12.7/28.6
47-71KW 15.9/28.6
71-104KW 19.4/34.9
回复
tan7231
2007年04月18日 20:43:24
9楼
谢谢, 9.5/15.9是什么意思???
回复
kclee1983
2007年04月19日 14:11:28
10楼
就是说尺寸9.5的液管和15.9的气管
回复
tan7231
2007年04月26日 22:48:01
11楼
哦。。谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开