请教:关于环网柜备自投的母线电压检测问题
sl09023
sl09023 Lv.2
2007年04月14日 17:21:35
只看楼主

最近有一项目,要求2台进线环网柜(全充气SF6型)要互为备用(没有联络),请问备自投是否一定要检测母线电压吗?只是在进线侧加装CT 、PT,而母线不加装PT可否?请教中!

最近有一项目,要求2台进线环网柜(全充气SF6型)要互为备用(没有联络),请问备自投是否一定要检测母线电压吗?只是在进线侧加装CT 、PT,而母线不加装PT可否?请教中!
sl09023
2007年04月16日 11:21:00
2楼
在http://co.163.com/forum/content/1162_337236_1.htm看到的图纸好像没有检测母线电压?
回复
nynkp
2007年11月15日 16:43:26
3楼
母线不加PT应该是可以的,母线电压可以取自进线PT,
回复

相关推荐

APP内打开