我们要设计3个配电室k1,k2,k3
yoyo@dq
yoyo@dq Lv.2
2004年06月24日 13:56:20
只看楼主

请教高手: 我们要设计3个配电室k1,k2,k3,其中k1的电缆进线由变电站引出,k2电缆进线由k1引出,k3电缆进线由k2引出,请问是不是k1配电室的低压配电屏的照明回路要小于k2,k3配电室呢?

请教高手:


我们要设计3个配电室k1,k2,k3,其中k1的电缆进线由变电站引出,k2电缆进线由k1引出,k3电缆进线由k2引出,请问是不是k1配电室的低压配电屏的照明回路要小于k2,k3配电室呢?

免费打赏
yoyo@dq
2004年06月24日 14:09:00
2楼
回复
arthur@dq
2004年06月24日 14:10:00
3楼
配电级数不宜超过三级,你这样配电不是超过很多吗?
回复
yoyo@dq
2004年06月24日 14:26:00
4楼
请问配电级数是啥概念呀?我是新手,请多指教
回复
leedreamfly
2004年06月24日 14:57:00
5楼
为何不将3个配电室的电源都从变电所引啊?
回复
tornado
2004年06月24日 16:07:00
6楼
就是呀
回复
yoyo@dq
2004年06月24日 16:10:00
7楼
这个是供电局给的方案,没办法,只能根据方案走呀
回复
scpxh
2004年06月24日 17:30:00
8楼
你这三个配电室都有高压开关、变压器吧,如有应是做成高压环网,并不是在低压端出线,供电局的意思应是这样。
回复
du_wen_bo@dq
2004年06月24日 18:12:00
9楼
具体工程具体对待,楼主把信息提供的全点,方便大家分析。说错了不怕,就是怕说得少。
回复
yoyo@dq
2004年06月25日 08:06:00
10楼
8楼说的对,就是这种
回复
yoyo@dq
2004年06月25日 08:14:00
11楼
以下是引用scpxh在2004-6-24 17:30:00的发言:
你这三个配电室都有高压开关、变压器吧,如有应是做成高压环网,并不是在低压端出线,供电局的意思应是这样。


出线是从低压配电屏出的线呀!
回复

相关推荐