一台螺杆机,排气压力明显偏低 吸气压力偏高 制冷能力显著下降,不知出了什么问题排气压力低到什么程度呢,还稍稍低于冷却水出口温度下机组所用制冷剂的饱和压力是不是膨胀阀坏了导致开度过大?还是其他什么毛病?谢谢大家了![ 本帖最后由 xiaohao067 于 2012-9-21 15:31 编辑 ]
一台螺杆机,排气压力明显偏低 吸气压力偏高 制冷能力显著下降,不知出了什么问题
排气压力低到什么程度呢,还稍稍低于冷却水出口温度下机组所用制冷剂的饱和压力
是不是膨胀阀坏了导致开度过大?还是其他什么毛病?
谢谢大家了!
[
本帖最后由 xiaohao067 于 2012-9-21 15:31 编辑 ]
2楼
我想是不是冷却水和冷冻水的温差太小的缘故,冷冻水13度左右 冷却水进口18出口20度,系统是R134a的,排气压力才5.5bar 吸气压力3.2bar左右,冷却水温度太低,也就是冷凝效果太好的话,高压下降,会造成系统供液反而不足,制冷量下降,这是我的猜测……
回复
3楼
2度的进出水温差,流量大了。不过在这个温度下压力还算正常吧。
5.5bar对应的温度有24.2度,出水温度20度,换热温差4.2度,正常啊。
3.2bar对应温度为10.3度,冷水温度13度(我按出水理解),换热温差2.7度,没有问题。
主要是排气或吸气温度是多少,看看有没有带液或过热度过大。
这两种都有可能 导致冷量低。
回复
4楼
螺杆压缩机没有加载,在低负荷下运转。
回复
5楼
冷却水温低,有两方面原因
1.冷却塔冷却量过大(比如室外气温较低)
2.机组冷凝放热量过小(比如压缩机未加载)
楼主首先要确认压缩机是否充分加载
当局楼主描述,高压偏低低压偏高,很有可能是未充分加载(压缩机吸排气量不足)
回复
6楼
首先看看是否加载 如没有调低冷冻水温度观察加载后压力有没有变化
回复
7楼
回复
8楼
冷凝效果太好,如果反应为冷凝压力太低,的确会在一定程度上影响供液,~~~供液不足。
这个情况更像氟加太多了~~~
抽出来点试一试看~
回复