如图所示,施工的难度大吗有什么问题我没有现场经验所以急盼高人指点
如图所示,施工的难度大吗
有什么问题
我没有现场经验
所以急盼高人指点
2楼
怎么没有人回答
回复
3楼
这个要看所用的电缆及保护管有多大,建议电缆保护管在进入竖井后明敷
回复
4楼
可以采用电机电缆从电管出来以后连接金属蛇皮管再与桥架连接,两端都用专用蛇皮管专用接头与桥架连接
回复
5楼
这样是无法施工的!!!也不知道这保护管是多大的,电缆是多大的??不同规格的做法不一样的!
回复
6楼
说是新人,却能够认真对待这个问题,不错哦。
在我所检查的工地中,除了设计将竖井布置得较空阔时,配管能够自由、美观地与桥架相接,其它的,真是不愿多看。
桥架接管,所电缆最小弯曲半径限制,一般不能从背面接,须从侧面接,从侧面又受竖井宽度限制。
所以,一是在预留预埋时综合考虑,二是改在竖井外接口,三是没办法的情况下用软管或明敷
回复
7楼
貌似直接从竖井的桥架进入的楼面预留管,
你的电缆要是从下面上来进入预留管可能要好点,
要是从上面进入,桥架内的线会很多的。
因为一般要先接竖井内的配电箱,
再接楼层负载。
回复
8楼
保护管距室内地平500以上易于操作,井内全部采用桥架。
回复
9楼
直接将管子结进桥架,桥架与管子连接处定做一个90度弯头
回复
10楼
我是这样做的:梯式桥架做三通,槽式桥架侧面直接开孔。
回复
11楼
桥架接管,所电缆最小弯曲半径限制,一般不能从背面接,须从侧面接,从侧面又受竖井宽度限制。
所以,一是在预留预埋时综合考虑,二是改在竖井外接口,三是没办法的情况下用软管或明敷
回复