问个竖井电缆管与桥架连接问题
niuli201
niuli201 Lv.4
2007年04月12日 21:01:12
只看楼主

如图所示,施工的难度大吗有什么问题我没有现场经验所以急盼高人指点

如图所示,施工的难度大吗
有什么问题
我没有现场经验
所以急盼高人指点

1176382868160.jpg

免费打赏
lyplyp
2007年04月16日 23:27:43
12楼
好好好好好好好好好好
回复
shidingfei
2007年04月17日 18:47:22
13楼
电缆弯曲半径如何保证?
回复
panwengui1052
2007年04月17日 21:47:37
14楼
好像有T字型的电缆接头吧,不知可以不,或者采用分支的方式
回复
niuli201
2007年04月18日 17:35:43
15楼
保护管SC40
电缆YJV-3X16
回复
cqyangtongwu
2007年04月18日 20:52:52
16楼
主要考虑电缆大小,从而考虑电缆的弯曲半径,

如是YJV-3X16建议用软管或明敷 .

弯曲半径大于或等于10d(d为电缆外径)
回复

相关推荐