跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
42楼
不可以穿越的
要先预留刚套管,然后两端用大小头连起来
回复
43楼
可以要用槽式桥架的,普通的梯架,托盘桥架是不可以的,兄弟!
回复
44楼
可以穿越,是不是人防墙啊,
回复
45楼
预留钢套管0...................
回复
46楼
GB50058--92第2.5.10条,明设塑料护套电缆,当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆槽板,托盘或桥架方式时,- - - - - -。(这说明标准是允许使用桥架的,且没有明确规定只可用槽式的,而不能用托盘、或梯式的)
回复
47楼
穿越防爆区域墙体,用槽式桥架并在穿越部分的桥架内填充石英砂,桥架过墙缝隙可以用堵料密封,
回复
48楼
同意此法,大都这样做
回复
49楼
不可以,一般桥架都没直接穿墙,不管是不是防暴还是普通墙,过墙处宜埋管,墙两短是桥架:lol
回复
50楼
不可以,应该穿密闭套管
回复
51楼
:lol :lol 按图集,中间还是用套管吧
回复