求教:高压柜与环网柜的区别
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年09月21日 08:59:13
只看楼主

环网柜是高压柜的一种?本质区别是什么呀?

环网柜是高压柜的一种?本质区别是什么呀?
免费打赏
lhyaohero
2012年09月24日 14:51:12
2楼
(1)中置柜的使用主要是10KV系统配电室的受电,断路器和计量单元可移出,为手车式结构,进线及馈电的保护较齐全,额定电流一般为630~3150A;环网柜一般是在中压的二级配电或箱变中使用,优点是固定式结构体积小,大多是真空或SF6气体绝缘的负荷开关,也有产气式负荷开关,使用中维护量小或是免维护,但额定电流一般为630~1250A,保护大多采用熔断器,部分产品也有断路器的方案,主要在1000KVA变压器以下
的系统中使用。
环网柜最初作为环网连接用的,这是环网柜得名的原因。正因为是环网的用途,所以它只需要分合额定电流,短路电流的分断并不用到它(不明白的请再仔细考虑)。所以环网柜只要用负荷开关就可以了,并不要熔断器(早期环网柜的基本型号确实只有一个空气负荷开关)。
中置柜就是移开式断路器(也有极少数移开式负荷开关)(俗称手车式开关)置于开关柜高度方向的中部,在开关检修时可以将断路器或负荷开关从开关柜中拉出以方便检修,相对来说它的工作容量比较大,价格也比较高。中置柜所选用的开关目前较领先的是固封式真空断路器。(和永磁式相比较主要是控制及操作机构不同,固封式用弹操机构,而永磁式采用控制器形式)
中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间曾,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。(2)中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧。中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜、计量柜、互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络用开关柜。中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,中置柜采用断路器进行保护,而环网柜采用负荷开关进行保护。原来环网柜和中置柜比较,断路器对比负荷开关的优点就是中置柜的优点,环网柜最大的额定电流只有630A,而断路器柜可以达到3000A以上(目前国外已有做到4000A以上的)。而环网柜内一般只有短路保护,在过载时,内部安装的熔断器熔丝过热熔断需一定时间(且无法调整,除非更换熔断器内熔丝,而中置柜过负荷保护利用中保装置可方便的调整过载负荷设定值的大小及过负荷后切断负荷所需的时间)切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关。
(3) 中置柜的体积大,但维护更方便。环网柜的体积小,但维护不方便,(现在施耐德SM6有专门带SFset断路器的高压环网开关柜,合力开发的SGN1A-12(Z)小型固定分隔柜利用ABB的LEG(Z1)-12断路器均可以实现中置柜的基本功能,但因环网柜或小型固定分隔柜体积小,故高压断路器不能设置成手车式,只能按固定式的安装方式,这样在断路器出现故障,需立即更换时,不但需切断上端电源,而且更换也比较麻烦。而手车式开关更换方便)。所以目前的环网柜一般都是做成免维护的,但成本较高。对于开闭所、变电所等开断电流大,比较重要的负荷采用中置柜进行保护。现在武汉市按目前供电部门的要求,一般选用环网柜型时,其所带变压器安装容量一般要求控制在1250KVA以内。(未见相关文件)
(4) 就两种柜型的机械寿命来讲,环网柜的机械寿命只能达到5000-10000次(预计使用寿命为5-10年),而中置柜的机械寿命只能达到30000次(预计使用寿命为30年)
(5)从价格比较看,带负荷开关的环网柜(按施耐德的)目前单台柜价格大约在4~5万元;而带断路器的环网柜目前单台柜价格大约在10万元;选用带断路器的环网柜一般比中置柜贵。(若中置柜内高压断路器选用国产的则价格更便宜,如用VS1-12断路器,单台大约只需5~9千元,单台柜约需6~7万元,而用进口断路器,单台大约在9~10万元。差价基本在高压断路器上,VS1-12和施耐德断路器大约差3万元,和ABB断路器大约差4万元.上面提到的单台柜价格均指带综保的。厂家报价可能更高)。
转自北极星。
回复
yuyang0501
2012年09月24日 15:02:02
3楼
哦可了,谢谢您这么详细的回答,了解了,多谢。
回复
_citylady1
2012年09月24日 15:56:44
4楼
回答得很详细,不错,赞一个
回复
硕硕
2012年09月25日 08:43:21
5楼
回复
wyd14306123
2012年12月18日 11:02:08
6楼
谢谢!!!!
回复
oscar2012
2012年12月18日 13:17:15
7楼
开关柜分高压、低压。高压有环网柜、中置柜、GG1A等。环网柜也有好多种。 环网柜 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。可以去:许继测控官网上了解一下开关柜的详细信息。

希望对你有用
回复
weiwei19870220
2012年12月18日 14:46:23
8楼
解释的很好 谢谢
回复
heidonga
2012年12月20日 11:21:39
9楼
知道怎么回事,但跟别人交流起来还真说不清高压环网柜与高压开关柜区分
回复
skyard1130
2012年12月20日 11:40:41
10楼
学习了。。。。。
回复
黑铁匠
2012年12月21日 01:09:10
11楼
解释的确实很好,学习了