求助:减压阀的安装
zyware
zyware Lv.2
2007年04月12日 09:33:32
只看楼主

各位老师好!我买的八楼的商品房快交房了,昨天去看了下,发现厨房的水管上有几个大扳手一样的东西,楼上楼下都没有。经询问才知道这叫减压阀。我们这个小区的商品房有11层的,有17层的,所有单元的减压阀均安装在8楼住户的厨房或者卫生间。有朋友告诉我,安装了减压阀很麻烦,楼下住户如果水管坏了,维修的时候要上来把减压阀关掉。而且还有噪声。我向开发商提出异议,开发商答复说是已经没办法改了。请教各位老师:

各位老师好!

我买的八楼的商品房快交房了,昨天去看了下,发现厨房的水管上有几个大扳手一样的东西,楼上楼下都没有。经询问才知道这叫减压阀。
我们这个小区的商品房有11层的,有17层的,所有单元的减压阀均安装在8楼住户的厨房或者卫生间。
有朋友告诉我,安装了减压阀很麻烦,楼下住户如果水管坏了,维修的时候要上来把减压阀关掉。而且还有噪声。
我向开发商提出异议,开发商答复说是已经没办法改了。

请教各位老师:

1) 在哪些情况下需要调节或者开关减压阀;
2) 安装了减压阀是否会有噪声;
3) 我们这栋才11层,是否需要安装减压阀? 如果不需要,是否还可以更改? 如何更改?
4) 一般情况下,减压阀是安装在室内还是室外? 现在是否还可以更改到室外?
5) 我理解减压阀应该是公共设施,而我买的商品房内显然是私人空间,怎么可以在私人空间里安装公共设施?这是否侵犯了用户的权利?
如果需要调节减压阀了,我在外地难道还要临时回来吗? 造成了用户的损失是否有赔偿?

我现在不知道应该怎么办~
请各位老师务必指点!

谢谢!
免费打赏
zyware
2007年04月18日 12:08:17
12楼
这个装在窗户旁边。
回复
zyware
2007年04月18日 12:11:17
13楼
我现在最想知道的是,减压阀的安装有没有设计规范、行业或者国家标准、验收标准之类的东西,作为打官司的依据。

请各位老师指教。
回复
apricot125
2007年04月18日 14:43:30
14楼
建议同行们在设计减压阀时换个角度考虑考虑,不要设在业主家里啊。
回复
qianzhou
2007年04月18日 16:59:51
15楼
个人觉得你有权退房同时要求赔偿你的损失——这个设计纯粹把你们房子的卫生间当公用的管道井,改变了或致少已经影响到了其的使用功能。
回复
wangjitang
2007年04月27日 14:22:26
16楼
这种是干管减压阀,因为低楼层水压太高,所以要装减压阀,不过如果是11层的,在3楼装就可以了,3-8楼没必要装啊,还有就是现在早就都有支管减压了,支管减压阀很小,每家都会装一个,根本不会影响住户这个设计怎么还是干管减压
回复
dhh4785312
2009年04月21日 18:51:28
17楼
b标准图集01SS105上面有减压阀!减压给水,要双阀,怎么压力表也没有?
回复
gejianfeng2000
2009年04月24日 20:03:08
18楼
同行要引以为鉴啊!!做设计还是要多考虑考虑业主的实际使用情况啊~~
这个设计做的真是失败,高层建筑竟然没有管道井,把这么大的东西放到人家里!!失败失败啊!!!