求助:减压阀的安装
zyware
zyware Lv.2
2007年04月12日 09:33:32
只看楼主

各位老师好!我买的八楼的商品房快交房了,昨天去看了下,发现厨房的水管上有几个大扳手一样的东西,楼上楼下都没有。经询问才知道这叫减压阀。我们这个小区的商品房有11层的,有17层的,所有单元的减压阀均安装在8楼住户的厨房或者卫生间。有朋友告诉我,安装了减压阀很麻烦,楼下住户如果水管坏了,维修的时候要上来把减压阀关掉。而且还有噪声。我向开发商提出异议,开发商答复说是已经没办法改了。请教各位老师:

各位老师好!

我买的八楼的商品房快交房了,昨天去看了下,发现厨房的水管上有几个大扳手一样的东西,楼上楼下都没有。经询问才知道这叫减压阀。
我们这个小区的商品房有11层的,有17层的,所有单元的减压阀均安装在8楼住户的厨房或者卫生间。
有朋友告诉我,安装了减压阀很麻烦,楼下住户如果水管坏了,维修的时候要上来把减压阀关掉。而且还有噪声。
我向开发商提出异议,开发商答复说是已经没办法改了。

请教各位老师:

1) 在哪些情况下需要调节或者开关减压阀;
2) 安装了减压阀是否会有噪声;
3) 我们这栋才11层,是否需要安装减压阀? 如果不需要,是否还可以更改? 如何更改?
4) 一般情况下,减压阀是安装在室内还是室外? 现在是否还可以更改到室外?
5) 我理解减压阀应该是公共设施,而我买的商品房内显然是私人空间,怎么可以在私人空间里安装公共设施?这是否侵犯了用户的权利?
如果需要调节减压阀了,我在外地难道还要临时回来吗? 造成了用户的损失是否有赔偿?

我现在不知道应该怎么办~
请各位老师务必指点!

谢谢!
免费打赏
空01
2007年04月12日 13:13:52
2楼
减压阀安装在你家内肯定是不对的!11层也就33米高,估计是水是打到房顶水箱然后再下来的。你可以让开发商把减压阀装到你家外
回复
icebergchao
2007年04月12日 14:04:29
3楼
无论如何,减压阀入户都是对住户造成损失的,是不应该犯的错误,除非只对你们一家减压,支持你打官司讨回公道
回复
gouky
2007年04月12日 15:19:37
4楼
你完全有理由让开发商把减压阀移走,不过底下住户水管坏不需要进你家关减压阀,而且减压阀也是不能关的,要关也是关闸阀。
回复
yaobinwei
2007年04月12日 15:28:01
5楼
你完全有理由让开发商把减压阀移走,不过底下住户水管坏不需要进你家关减压阀,而且减压阀也是不能关的,要关也是关闸阀
回复
胡子渣
2007年04月13日 10:20:10
6楼
这个要看给水系统分区原理图了,如果你的这个只是11层的话,我看减压阀的位置肯定是设计错误。
回复
tomsheng426
2007年04月15日 01:05:14
7楼
减压阀进入你的家里是不对的,这是公共设施,何况减压阀平时物业公司维护人员必须经常检查,设备时间长了还要维修。我想你应该是17层的住宅楼,否则安置的楼层肯定是错的。同时减压阀通常为2个一组,减压阀前后都有碟阀,由于其它小业主需要切断水源,进行装修,碟阀经常启闭很容易漏水,还是要求开发商移到公共位置为妥。
回复
zyware
2007年04月18日 11:54:18
8楼
谢谢各位老师!

还想请教一下:
1) 减压阀的设计有什么设计规范吗? 如果我跟开发商打官司,到哪里去找依据?

2) 已经安装好的减压阀,能够有办法移出室外吗?

3) 我的这栋楼确实是11层,另外有17层的楼,减压阀全都安装在8楼。 按照老师江执兵和tomsheng426老师的看法,11层楼的减压阀安装在8楼,是否完全错误?

4) 我的这栋楼减压阀安装在厨房,其它的楼安装在卫生间。
tomsheng426老师说减压阀一般为2个一组,但我查过,安装了减压阀的水管从上到下,只有一个。

减压阀应该只能竖向调节吧?难道还能横向调节?
小区有栋品字结构一层3户的楼,只有后面那两户的卫生间有减压阀,前面那户没有减压阀。 我不清楚是不是后面那两户的减压阀组成了“2个一组”?

请各位老师指教。

业主们拍了小区这几栋楼的减压阀相片,感觉是不是安装有问题? 很恐怖的样子。
第一张是我这个房子的。其它几张是其它几栋楼的。

回复
zyware
2007年04月18日 12:00:12
9楼
这一个装在卫生间的门边上, 进门不小心就会碰到。
回复
zyware
2007年04月18日 12:03:10
10楼
这一个也是装在门边上。
回复
zyware
2007年04月18日 12:05:51
11楼
这个装在蹲便器旁边,站在蹲便器上,头部离减压阀的那个铁夹子只有20公分左右,站歪点就碰上了。

回复