我现在需要对配电站直流屏蓄电池进行充放电试验,从没有做过,很惶恐,应该如何做?有什么注意事项,需要起草方案吗?请大家给点意见.
我现在需要对配电站直流屏蓄电池进行充放电试验,从没有做过,很惶恐,应该如何做?有什么注意事项,需要起草方案吗?请大家给点意见.
2楼
找蓄电池的厂家要一些参数,应该使用专用的蓄电池放电仪,会比较省事!
回复
3楼
目前没有专用仪器,该如何处理?
回复
4楼
蓄电池放电时要注意电压和放出的容量,放太多了蓄电池就可报废了.按厂家参数进行吧.
回复
5楼
放电的时候注意留5%的电量 计算电阻电流值 接上合适大小的电阻就可以放电了 放电过程中分时段记录电流电压值
确认线形放电 并且放电量和电池组额定值符合就可以了
回复
6楼
我处的蓄电池是100Ah/12V的,如何计算呢?
回复
7楼
你用欧姆定律计出阻值
回复
8楼
留下5Ah即可,如果你的放电电流是10A 那么你的电池最多可以放10小时,为了留下5%只放9个半小时及可 但是因为放电过程中电池组电压会下降 所以放电电流也会变化 因此 放电只能估算 做好记录 看有没有个别电池 充放电时电压异常就可以了
回复
9楼
如何看电压呢?
回复
10楼
电池放电时要注意电压和放出的容量,放太多了蓄电池就可报废了.按厂家参数进行吧.