20040321-配电室长度超过几米时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端[原创]
短路电流
2004年03月20日 20:39:00
只看楼主

答案:7m。根据低压配电设计规范GB 50054-95第3.3.2条。

答案:7m。根据低压配电设计规范GB 50054-95第3.3.2条。



免费打赏
wlwesley
2004年03月26日 15:23:00
2楼
集控室呢!~
回复
s9
2004年07月13日 14:28:00
3楼
10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94 第6.2.6条
回复
sofargg
2004年07月14日 16:16:00
4楼
6米!!!!
回复
sofargg
2004年07月14日 16:29:00
5楼

怎么这么多人答错的呢?

回复
江南小生
2004年07月14日 17:12:00
6楼

10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94 第6.2.6条

长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

3楼,你答错了

回复
sofargg
2004年07月14日 21:01:00
7楼

低压配电设计规范

GB 50054-95

主编部门:中华人民共和国机械工业部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:199661

成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。

回复
sofargg
2004年07月14日 21:02:00
8楼
不懂~
回复
sofargg
2004年07月14日 21:17:00
9楼
奇怪,我们的设计规范不一样?
回复
江南小生
2004年07月15日 15:24:00
10楼

我看了一下,GB50054-1995

第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时, 屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。

第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。

GB50053-94

第6.2。6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

规范没有错,是 sofar MM没有看清楚题目的要求。

回复
sofargg
2004年07月16日 15:39:00
11楼
知道了,谢谢你们给我纠正了一个错误~
回复

相关推荐

APP内打开