在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。

在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。
查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:
1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。
2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。
3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。
4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。
恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。

免费打赏
wwssj
2003年09月28日 10:20:00
12楼
人孔井的底标高高于水道专业的排水管道标高是非常正常的,可以考虑采用泵把水打出来(这

样非常的麻烦,我没做过)。北方(山东,河北)的项目中,我曾经(也是甲方和业主和电气

专业讨论的结果,甲方说他们哪儿常这样做)在人孔井的边上做一个渗水井,然后用管道把水

排到渗水井,自然渗透,蒸发掉。并且渗水井有图籍,只要指到就可。但是上面的地面尽量做

到少往里面漏水。希望这样的做法对你有所帮助。
回复
大鼻山
2003年09月28日 12:42:00
13楼
15楼说的是对的。此时做渗水井,自然渗透啦。
如果供电局闲着没事,也可以用移动泵来抽水的。毕竟,电缆沟集水也无大碍的,长长蚊子而已。
回复
xlpe
2003年09月28日 13:00:00
14楼
以下是引用大鼻山在2003-9-28 12:42:30的发言:
毕竟,电缆沟集水也无大碍的,长长蚊子而已。


一般情况下有水当然没问题,如果建筑物靠近海边,集的是带有盐份的水恐怕就有问题了吧?
我曾经看过关于化学物质破坏电缆绝缘层的文章,提到过这种情况。
回复
xlpe
2003年09月28日 13:08:00
15楼
以下是引用wwssj在2003-9-28 10:20:53的发言:
人孔井的底标高高于水道专业的排水管道标高是非常正常的,可以考虑采用泵把水打出来(这样非常的麻烦,我没做过)。北方(山东,河北)的项目中,我曾经(也是甲方和业主和电气专业讨论的结果,甲方说他们哪儿常这样做)在人孔井的边上做一个渗水井,然后用管道把水排到渗水井,自然渗透,蒸发掉。并且渗水井有图籍,只要指到就可。但是上面的地面尽量做到少往里面漏水。希望这样的做法对你有所帮助。


由于我做的人孔井数量太多,每个井边上做渗水井的方法可能不可行。
不过还是要谢谢你提的建议及给我的帮助。
回复
大鼻山
2003年09月28日 19:22:00
16楼
以下是引用XLPE在2003-9-28 13:08:37的发言:
渗水井直接作在电缆沟内呀,很小尺寸的
回复
大鼻山
2003年09月28日 19:26:00
17楼
以下是引用XLPE在2003-9-28 13:00:04的发言:
以下是引用大鼻山在2003-9-28 12:42:30的发言:
毕竟,电缆沟集水也无大碍的,长长蚊子而已。


一般情况下有水当然没问题,如果建筑物靠近海边,集的是带有盐份的水恐怕就有问题了吧?
我曾经看过关于化学物质破坏电缆绝缘层的文章,提到过这种情况。
那你怎么办,真的用泵抽哇?好不现实的
回复
zqc111
2003年11月04日 21:45:00
18楼
用PVC多孔管施工,我很有信趣,具体施工方法,施工单位可同我联系,我有300亩新厂,开工在即,正在考虑厂内电力线路架设方式. 0511-2129679 ZHANGQINGCHENG@SINA.COM
回复
zqc111
2003年11月04日 21:47:00
19楼


帖子预览

用PVC多孔管施工,我很有信趣,具体施工方法,施工单位可同我联系,我有300亩新厂,开工在即,正在考虑厂内电力线路架设方式. 0511-2129679 ZHANGQINGCHENG@SINA.COM




回复
shi_hong
2005年02月06日 10:22:07
20楼
在电缆井里填沙也是一种很简单的方法吧
回复
shi_hong
2005年02月06日 10:30:12
21楼
请问,那些规范和图集哪里可以下载吗?
回复