室外空调主机如何引入电缆??
努力板砖中
2015年11月21日 10:38:29
只看楼主

中央空题的主机设置在屋顶上,电缆如何走啊? 怎么才能引上去啊??

中央空题的主机设置在屋顶上,电缆如何走啊? 怎么才能引上去啊??
努力板砖中
2015年11月21日 10:38:49
2楼
我顶
回复
努力板砖中
2015年12月16日 13:51:42
3楼
我顶
回复
无声的抗议
2015年12月16日 15:22:18
4楼
这要分情形
1.结构施工阶段,已明确屋面设备的位置,按位置预留孔洞,与楼板一起浇筑
2.结构施工已完成,未给空调主机电源进线预留孔洞,这时候屋面可能已经做好防水了,要么楼板开孔,防水重做,要不就外墙开孔,从女儿墙明敷设绕上来
回复
lingxuct
2015年12月16日 15:56:05
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-16 15:58 编辑

办公楼中央空调室外机,偶这原有每层40间办公室,只有6层,屋顶室外机分东西两块,每块12台(2台一组,6组),电源柜(XL-21改)2台,放在电梯机房(屋顶上),机房两侧设电缆出口,用槽盒走到2组室外机边上。

电梯机房靠墙边(楼板下)是电缆井,电缆上来正好穿入动力箱。

空调有铜管需要走井道往下去的,楼主朋友如果没有象偶这的电梯房,电源电缆可以走空调铜管的井道。
回复

相关推荐

APP内打开