本帖最后由 董十爷 于 2015-4-17 09:58 编辑 我在做一个福建省的两层(每层面积3400)丙类原棉仓库,根据GB50016-2014第10.2.5规定:配电箱及开关应设置在仓库外。(纺织工程设计防火规范gb50565-2010要求总配电箱放在仓库外) 依照规范未要求仓库设置应急疏散指示照明,仅做少量疏散照明即可。 我个人想法是在一层室外设置一个应急照明箱,沿室外穿管往四个防火分区供电,我甚至希望防火卷帘也从应急照明箱引电源。领导将此方案否决,原因是电缆在室外敷设环境恶劣,动力和照明回路应分开,领导要求设置六个双切箱。

本帖最后由 董十爷 于 2015-4-17 09:58 编辑


我在做一个福建省的两层(每层面积3400)丙类原棉仓库,根据GB50016-2014第10.2.5规定:配电箱及开关应设置在仓库外。1、电线电缆在室外沿墙明敷是否确实不妥? 我在山东德州某厂区内见过室外电缆桥架明敷,对此领导未作出解释。
2、我的方案有没有违反GB50016-2014消防支线不宜穿越防火分区的要求?
3、在动力负荷和照明负荷均较小时,是否可共用配电箱?
请各位前辈从规范及实践的角度解答下,十分感谢。(发此贴仅为让自己弄明白,并不以此反驳任何人)
免费打赏
董十爷
2015年04月17日 11:51:31
2楼
各位爷,大家过来打打脸也是好的啊
回复
fitman
2015年04月17日 12:06:41
3楼
1、可在外墙明敷,没见有规范禁止;
2、支线没有穿越防火分区;
3、这种负荷完全没必要分开消防照明和动力,一个双投箱足够。
回复
co1428802248148
2015年04月17日 13:32:49
4楼
我是来学习的。。。
回复
董十爷
2015年04月17日 13:43:02
5楼
fitman 发表于 2015-4-17 12:06 1、可在外墙明敷,没见有规范禁止;2、支线没有穿越防火分区;3、这种负荷完全没必要分开消防照明和动力 …十分感谢………………