室外电缆沟上面覆土300,有转角和分支,请问需要做电缆井吗?
室外电缆沟上面覆土300,有转角和分支,请问需要做电缆井吗?
2楼
一般不做电缆井,如果分支多、或者进入室内时室外才做电缆井
回复
3楼
我认为还是要做,特别是距离比较远的话,便于检修时通风,敷设电缆也比较方便。当然位置选择很重要,入户点,拐弯处、分支处等都应该有电缆井。
回复
4楼
那是必须的,事实工作中:即让我们好放电缆又对以后检查和维护、更新起到方便作用
顺便提议一下把电缆沟更改为电力管更好,保留电缆井
回复
5楼
排管需要做电缆井,电缆沟的盖板应该露出地面,不应该上面盖土。
回复
6楼
:lol:victory::lol路过留印
回复
7楼
要看多远了,一般为了通气,放线方便,在转角处制作电缆井
回复
8楼
要做电缆井,规范规定直线段电缆井间距不超过100米,电缆井这些部位一定要设,分岐口、拐角、入户口等处一定要设
回复
9楼
规范规定只有在排管敷设的时候需要做电缆井,电缆沟的情况下没说要做电缆井。
国家标准图集也没有室外电缆沟的情况下设置电缆井的作法。
另外,国标图集室外电缆沟上面有覆土和不覆土两种做法。
回复
10楼
欢迎大家继续发表好的建议!
回复
11楼
学习了!!!!!!!!!!1111
回复