在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。
查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:
1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。
2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。
3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。
4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。
恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
22楼
1.可以都做成直通进的形式。
2.就近排入雨水井,附近没有的话让给排水专业想办法。实在每办法就算了。
3.我觉得应该是50米,太长了拉线困难。
4.我这自己画了很多大样图,想要的话可以赠送。
我觉得信息产业部有许多关于弱电井的施工图集。听说过,没见过。市政工程也应该有相应图集。可不知什么部门有卖。
回复
23楼
市政设计院目前没有国标图籍出版,都是各自为政
回复
24楼
渗水井最好,放个泵早烂掉了
回复
25楼
渗水井最好,放个泵早烂掉了
回复
26楼
集水是为了自然蒸发啊?
回复
27楼
吕大光 电气安装图集 有关于井的具体做法.不过复杂的点.排管施工比较麻烦,改用硬PVC电工管+固定件.
施工注意事项:1、各专业位置、标高要明确。交叉处人工开挖。
2、施工顺序要明确。
3、砼基础要在老土上,PVC管要填沙。
4、回填到一定高度要用机械夯实。
回复
28楼
渗水井怎么做法啊,有没有相关的图集呢?
回复
29楼
1可以把直角井加长 宽度可以窄点2 排水是需要机械抽水的所以留坑就可以3 50米可以长了不好传电缆4可以设计啊 主要是电缆施工方便5主要是接头处理好 我不知道你的水泥管是什么杨的 现在普遍用的是海泡石抛光水泥管施工很方便穿线也容易 100的才14元每米 150的才16
回复
30楼
我同事在设计中用到上海樱联的RMP管,施工比较方便,可以替代混凝土排管.
回复
31楼
回复