想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露地面吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或图集规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露地面吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或图集规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
2楼
本帖最后由 饼饼侠 于 2015-8-20 11:33 编辑
如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这个其实无所谓,只需把握好车辆经过的承载力就好了,看着搞都行,不需要图集,搞好加固措施
回复
3楼
谢谢,主要是想找出依据或习惯做法
回复
4楼
那就是设计方不需要在图纸上标注出具体的最低要求?
回复
5楼
电缆敷设完,上面铺砂15-30cm,之后再铺盖板,盖板上有警示带之后再铺砂,有条件的最好水撼砂,之后回填土,电缆盖板与±0地面50cm左右吧。
回复
6楼
只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。
电缆沟可以高出地面,在没有特殊理由时,电缆沟盖板上不应有任何复盖!
只有与电缆沟交叉的重压道路才用加厚的钢筋混凝土盖板,其他地方没理由在盖板上复盖其他杂物。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-8-23 21:02 只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。 …我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单纯只用盖板盖住啊。单纯用盖板盖住不是谁都可以掀开了?
回复
8楼
饼饼侠 发表于 2015-8-20 11:28 如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这 …谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。 P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧
回复
9楼
fengxu2011 发表于 2015-8-24 09:43 我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单 …电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。
回复