在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。
查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:
1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。
2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。
3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。
4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。
5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。
恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
2楼
请各位帮帮忙吧,谢谢。
回复
3楼
可以采用改性PVC多孔方管,施工比混凝土排管简单,造价50-90元/米。
可在人孔井内设DN100PVC管至最近的雨水井
图集要求严于规范,是对的,按两者均可。
可以自己设计井的形状和大小,不过要考虑检修方便。
回复
4楼
自己设计吧,能用就成。按图集里的工作井能把施工队搞死,甲方也会跳。
回复
5楼
谢谢各位。
关于排水还有一些问题。
我最初的想法和3楼一样,接至最近的雨水井排水。
不过究竟是每一个井都接,还是按照千分之五的坡度(规范要求),到某一个井内集中排水呢?
我倾向于前一种方法,但是现场由于种种原因并不是每个人孔井都能与就近的雨水井相连。这种情况下怎么办呢?
关于千分之五的坡度,是不是我理解的为了集中到某一个井内排水,还是有其它用途?
请教各位。
回复
6楼
谢谢ROSE。
我已看到了GB50217-94这条,纵向排水坡度不宜小于千分之二。
但是民规7.3.4.6第一条却说:排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于千分之五的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以便集中排水。
当两本规范有冲突时,以哪本为准呢?
由于我需要画每个人孔井的详图,所以急于弄清各种细节问题。
多谢各位。
回复
7楼
甲方规定不能引用图集,这个工程我需要画好多详图呢。命苦哇。
我发现这两本规范还有矛盾的地方,决定听你的意见按国标的做。
再次谢谢你了。
回复
8楼
如果坡度大了,可分段向就近的雨水管井排。注意其标高就行了。
回复
9楼
谢谢海岸线。
就是这个标高,弄得我头也大了。
由于我们的人孔井有一定的深度,与给排水专业核对下来,居然发现有几个井中的排管标高低于雨水管标高。
碰到这种情况该怎么办呢?
回复
10楼
好象应该不会吧,他的雨水管标高应该能满足啊。
实在不行就:
一是看能不能尽量抬高人孔井井底标高。
二是要求给排水专业配合我们(一般来说他们调一下是可以的)
回复
11楼
谢谢海岸线。
我再去与给排水专业协调一下吧。