短路电流有最大值与最小值之分?那么如何算最大值与最小值的?
<讨论>
短路电流有最大值与最小值之分?那么如何算最大值与最小值的?
讨论>
2楼
最大短路电流 最大运行负荷电流加三相短路电流
最小短路电流 最小运行方式负荷电流加二相短路电流
单相对地电流一般另行计算。
回复
3楼
最大电流也就是冲击电流吧,最小电流也就是按正弦规律变化的周期分量电流吧.
回复
4楼
最大运行方式、最小运行方式。
回复
5楼
以下是引用lengbing在2003-10-19 20:09:07的发言:
最大运行方式、最小运行方式。
我一直对这个概念搞不清楚,不知道哪位能做个详细点 的解释啊?
先谢过!
回复
6楼
最大运行方式:供电系统的双回路电源和并联的变压器军按并列运行来看,
得到短路点至系统电源的合成阻抗最小,这时对于系统的电源考虑按最大容量
同时供电处理;
最小运行方式:按实际可能出现的单列系统供电;得到短路点至系统电源的合成阻抗最大。
楼主说的应该是这个问题吧?
计算时短路容量由供电部门给定,直接算不就行了。
回复
7楼
楼上麦哥,哪儿错了??
回复
8楼
楼上小弟弟,你也觉得不对了吗?
回复
9楼
最大运方和最小运方计算在电力系统中的短路点时,最大运方用来校验电气设备的短路容量、动热稳定等,而最小运方计算后,用来校验继电保护的灵敏度(最大运方的短路电流用来整定继电保护整定值)其方式是由电力系统中电源点户决定的,而在我们低压系统中的最大运方和最小运方应该是最大负荷(计算负荷)与最小负荷是某保护点的短路电流。
回复
10楼
出处是我们大学课本里学过的。
楼上xhp先生说的“而在我们低压系统中的最大运方和最小运方应该是最大负荷(计算负荷)与最小负荷是某保护点的短路电流。”
是什么意思?能再说说吗?谢谢。
回复
11楼
电气美眉好利害呀,是不是怕自己说错了,老是问人家不对吗?
回复