不知道
不知道
以下是引用liqi2201在2004-5-2 15:29:00的发言:
暖通还是电气,有用乎,还是别管那么多了,选好你的高低压柜子和变压器就行了
以下是引用c45n在2004-5-3 20:50:00的发言:呵呵,兄弟这么解释可以接受。
大鼻山兄,高压柜的损耗200W里含着100W左右的防潮电加热,不算高啊。
低压柜以MNS为例,一个250A的高档MCCB(3极)的损耗50-60W,一个柜子安装6-8只MCCB,这还不算抽屉插头、仪表、小母线等的损耗发热。
以下是引用麦克白在2004-5-6 11:03:00的发言:
主要电气设备发热量
电气设备 发热量
继电器 小型继电器 0.2~1W
中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W
功率继电器 8~16W
灯 全电压式带变压器 灯的W数
带电阻器 灯的W数+约10W
控制盘 电磁控制盘 依据继电器的台数,约300W
程序盘
主回路盘 低压控制中心 100~500W
高压控制中心 100~500W
高压配电盘 100~500W
变压器 变压器 输出kW(1/效率-1) (KW)
电力变换装置 半导体盘 输出kW(1/效率-1) (KW)
照明灯 白炽灯 灯W数
放电灯 1.1X灯W数
摘自 日本电气学会《工厂配电设计施工手册》,仅供参考!
以下是引用麦克白在2004-5-6 19:57:00的发言:嘿嘿,有道理;是效率倒可以理解了。
对了,应该用效率算,而不是负载率。大鼻你那是负载率。
相关推荐