强烈要求高人指教:高压柜、低压柜、变压器的发热量计算方法。谢谢!
小盈盈笑
2004年04月28日 18:55:00
来自于变压器
只看楼主

不知道

不知道
免费打赏
小盈盈笑
2004年04月28日 18:55:00
2楼
thx
回复
小盈盈笑
2004年04月29日 08:54:00
3楼
顶一下吧
回复
ttt001
2004年04月29日 09:04:00
4楼
没有算过,也不知道设计算它有什么有?应该是制造厂考虑的问题。
如果真的要算,也不难啊,一个具体的柜子,按其中的元件所能够承受的额定电流,Q=I2Rt。累加各个元件即可。
回复
zhaokaikai
2004年04月29日 09:49:00
5楼
暖通专业老问。。。设备是啥。。。
应该有规定吧。。
回复
wysh
2004年04月30日 17:11:00
6楼
我们没有做相关的计算。
回复
liangjie
2004年04月30日 17:38:00
7楼
与本专业无关,就此打住
回复
wysh
2004年04月30日 17:47:00
8楼
9494,另请高明。
回复
大鼻山
2004年04月30日 18:11:00
10楼
基本同意C45N的看法。补充几点:
一、如果变压器无资料可查,可按变压器容量的1~1.5%左右估算;
二、高、低压屏的单台损耗取值200~300W,指标稍高(尤其是高压柜);
三、除设备散热外,还应考虑通过围护结构传入的太阳辐射热。


<此贴子已经被作者于2004-5-9 12:37:04编辑过>
回复
wysh
2004年04月30日 18:44:00
11楼
高压柜的发热应该很少吧,空间大电流又小。是不是你说反了?低压柜发热多一些。
回复
大鼻山
2004年04月30日 19:38:00
12楼
以下是引用wys-3638在2004-4-30 18:44:00的发言:
高压柜的发热应该很少吧,空间大电流又小。是不是你说反了?低压柜发热多一些。
我就是说,尤其高压柜的指标偏高了哇
回复

相关推荐