二级负荷的供电疑惑
wwqq6@dq
wwqq6@dq Lv.2
2004年05月22日 13:05:00
只看楼主

不行

不行
免费打赏
jww_jl
2004年05月25日 10:24:00
22楼
我认为还是俩个不同变压器即可满足要求
如果是俩路高压,不就是双电源而不是双回路了吗?
回复
why_cool
2004年05月25日 10:38:00
23楼
参考《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》,我的理解是:
一级负荷应由两个电源供电,最其码要两路高压供电。
二级负荷可根据当地电网的条件选择,由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。因此我认为是从两台变压器引来的两个回路就行了。
规范上最明显的区别就是:一级要两电源,二级要两回路。
回复
板桥傻子
2004年05月25日 11:22:00
24楼
还是迷迷糊糊,我看,按各地习惯就是了。
回复
小李飞刀
2004年05月25日 20:07:00
25楼
鸟规范!!!!!!!!!
回复
小李飞刀
2004年05月25日 20:08:00
26楼
我会做EPS!
回复
wwqq6@dq
2004年05月25日 22:14:00
27楼
他的二级负荷我估算了一下,大概有400到500KW左右。
EPS最多可以做到多大呢?
回复
zhaokaikai
2004年05月26日 09:16:00
28楼
eps倒是多大都能做。。只要不怕花钱。。1kw大概8000左右。。现在可能便宜点了。。
不过也够呛。。。这么大的负荷。。还是用油机吧。。对一些对停电时间有要求得设ups。。
500kw对油机来说都不小了。。。对eps就太大了。。要是甲方同意用eps。。。
呵呵。。设计人可就发财了。。。数钱ing。。24楼说二级负荷要两回路。。
措施里不是这么写的。。再看看。。。
回复
枫-舞之九天
2004年06月01日 12:40:00
29楼
理解区域电站是35千伏的,一级负荷的两路电源,来自不同的区域电站的。
回复
yangsj_jms
2004年06月01日 14:59:00
30楼
先弄清楚高压是否为环网,如果是那问题就解决了
因为环网供电满足二级负荷两回路的要求
住宅小区如果没有一级负荷,不会有两路独立高压,既来自不同区域变电站的高压
回复
huangrui1102
2004年06月01日 15:37:00
31楼

我同意10楼看法,应该为两路高压,但在实际当中,供电局不可能提供两回路高压,因此若有二类负荷,应带应急发电机
回复