水冷螺杆冷水机组制冷量:518kw冷凝器:管径:DN125,水流量:111.4m3/h,水压降:26Pa蒸发器:管径:DN125,水流量:89.2m3/h,水压降:75Pa根据这些能进行水泵选型吗?请各位高手不吝指教

水冷螺杆冷水机组
制冷量:518kw
冷凝器:管径:DN125,水流量:111.4m3/h,水压降:26Pa
蒸发器:管径:DN125,水流量:89.2m3/h,水压降:75Pa
根据这些能进行水泵选型吗?请各位高手不吝指教
hmq810315
2012年09月21日 14:11:03
2楼
可以!有了流量就可以选水泵了
不过水压降不对
回复
chengdongpingcdp
2012年09月24日 11:06:24
3楼
嗯,是的。应该是Kpa
回复
adingkgb
2012年09月24日 11:24:21
4楼
有了主机的这些参数只是一个方面
管网系统的情况也要了解
水泵扬程应能克服整个系统管网的阻力,水泵提供的流量应该满足主机需要
回复
ephone
2012年09月25日 12:43:36
5楼
需要计算流体输配管网的阻力,结合主机的参数才能进行水泵选型