楼梯间几层设一探测器?
画图好辛苦
2007年04月09日 17:17:17
来自于防雷减灾
只看楼主

审图要求楼梯间为单独探测区域。请问楼梯间几层设一探测器?依据是什么?不设可不可以?

审图要求楼梯间为单独探测区域。

请问楼梯间几层设一探测器?依据是什么?不设可不可以?
免费打赏
画图好辛苦
2007年04月17日 10:42:19
2楼
大家都很忙,自己顶
回复
李兴龙机电科技
2007年04月17日 12:28:39
3楼
梁华-建筑弱电工程设计手册,上面有的。
回复
srchen
2007年04月18日 11:15:50
4楼
根据规范的要求,楼梯间是不要求设置探测器的,我做的商住楼楼梯间就没有设置探测器。
回复
co-colin
2007年04月18日 15:44:33
5楼
楼梯间要设探测器的,1。楼梯间顶部必须安装一个感烟探测器2,其它层可按10-15米2-3层布置一个。
深圳福田香格里拉,最终审图公司提议每层设置一个探测器。供参考。。。
回复
wengpeng
2007年04月18日 22:20:17
6楼
规范要求:疏散楼梯间应设置探测器,但没有规定设置位置,个人认为,根据烟气向上蔓延的特点,顶层及每隔2-3层设置一个即可,当然每层设置最好,只是感觉浪费一些
回复
firegc
2007年04月19日 14:14:30
7楼


同意上述说法!
回复
firegc
2007年04月19日 14:20:01
8楼
综合上述意见:
审图要求楼梯间为单独探测区域,依据为防烟楼梯,需每层楼梯口设置一个感烟探测器,但至少3层设置一个.